變壓器廠


信息詳情
SCB14干式變壓器安全操作規程
SCB14干式變壓器安全操作規程
SCB14干式變壓器因其高效節能(一級能效)、防火防爆、維護簡便等特點,廣泛應用于數據中心、醫院、商業綜合體等對安全性要求高的場所。為確保設備安全運行,避免人身傷害和設備損壞,需嚴格遵循以下操作規程:
一、操作前準備
環境檢查
溫度:運行環境溫度≤40℃(建議20℃~30℃),避免高溫導致絕緣老化加速。
濕度:相對濕度≤90%(無凝露),必要時安裝除濕裝置。
通風:確保變壓器室通風良好,進風口與出風口距離≥1.5m,避免熱風循環。
設備檢查
外觀:檢查繞組、鐵芯、夾件等無破損、變形或異物附著。
緊固件:確認高低壓側接線端子、接地螺栓緊固(扭矩值:M12螺栓≥35N·m)。
絕緣電阻:使用2500V兆歐表測量,絕緣電阻≥1000MΩ(20℃時)。
工具準備
絕緣手套(耐壓10kV)、絕緣靴、驗電器(10kV級)、接地線、滅火器(干粉或CO?型)。
二、送電操作步驟
合閘前確認
高壓側開關柜處于“分閘”位置,接地刀閘已拉開。
低壓側總開關處于“分閘”狀態。
高壓側送電
佩戴絕緣手套,使用驗電器確認高壓側無電壓。
逐步合上高壓側開關柜斷路器,觀察變壓器運行聲音(應為均勻嗡嗡聲,無異響)。
低壓側送電
等待5分鐘(確保變壓器空載運行穩定)。
合上低壓側總開關,檢查電壓表指示(額定電壓±5%以內)。
負載接入
按負載容量分批投入,避免瞬時過載(SCB14過載能力:1.2倍額定負載可連續運行2小時)。
三、運行監控與維護
日常巡檢
溫度監測:紅外測溫儀檢測繞組熱點溫度(≤130℃),超溫報警值設為120℃。
聲音檢查:異常噪音(如放電聲、爆裂聲)需立即停機。
氣味檢查:焦糊味可能表示絕緣損壞,需緊急排查。
定期維護
項目 周期 內容
緊固檢查 每6個月 檢查高低壓側接線端子、接地螺栓是否松動。
清潔 每1年 用干燥壓縮空氣(≤0.5MPa)清除繞組表面灰塵,禁止使用濕布或液體清潔劑。
絕緣測試 每3年 測量繞組對地絕緣電阻,與歷史數據對比,下降超過30%需檢修。
超溫保護
SCB14通常配置三級溫控系統:
100℃:風機啟動(若配備)。
130℃:超溫報警,需檢查負載或通風。
150℃:超溫跳閘,切斷電源。
四、停電操作步驟
切斷負載
逐步斷開低壓側所有負載開關,再斷開低壓側總開關。
高壓側斷電
確認低壓側無電壓后,拉開高壓側開關柜斷路器。
懸掛“禁止合閘,有人工作”警示牌。
接地操作
驗電確認無電壓后,合上接地刀閘,確保變壓器完全放電。
五、應急處理
火災處理
立即切斷電源,使用干粉或CO?滅火器滅火,禁止用水或泡沫滅火器。
短路故障
變壓器跳閘后,檢查外觀有無燒焦痕跡,測量絕緣電阻,確認故障排除后方可送電。
人員觸電
切斷電源后,用絕緣工具將觸電者移至安全區域,進行心肺復蘇并撥打120。
六、安全注意事項
禁止行為
嚴禁帶電操作高低壓側端子。
禁止在變壓器上方堆放雜物或覆蓋防塵布。
禁止在潮濕環境(如未封閉的地下室)直接運行SCB14。
防護措施
高壓側操作必須佩戴絕緣手套、絕緣靴,使用絕緣操作桿。
低壓側操作需佩戴護目鏡,防止電弧灼傷。
培訓要求
操作人員需通過《特種作業操作證(電工)》考試,并每年接受安全復訓。
七、典型案例與教訓
案例1:未檢查緊固件導致火災
事故經過:某數據中心SCB14低壓側接線端子松動,接觸電阻增大引發局部過熱,最終導致繞組燒毀。
教訓:定期緊固檢查是預防火災的關鍵。
案例2:超溫運行導致絕緣損壞
事故經過:某工廠SCB14長期過載運行(負載率150%),繞組溫度超150℃未跳閘,絕緣層碳化短路。
教訓:需合理配置溫控保護裝置,并監控負載率。
八、總結與建議
核心要點:
SCB14干式變壓器安全操作需遵循“先檢查、后操作,先斷電、后維護”的原則。
溫度、絕緣、緊固是三大監控重點。
用戶建議:
采購方:要求廠商提供《SCB14安全操作手冊》及培訓服務。
運維方:
建立設備臺賬,記錄巡檢、維護、故障處理數據。
安裝智能監控系統(如溫度、局放在線監測),實現預防性維護。
風險提示:
嚴禁擅自修改溫控保護參數,否則可能導致設備損壞或火災。
變壓器退役后需按環保要求處理(繞組含銅、鐵芯可回收,絕緣材料需無害化處置)。
通過嚴格執行本規程,可顯著降低SCB14干式變壓器的運行風險,保障供電安全與設備壽命。
上一條新聞::: 非晶合金變壓器功率
下一條新聞::: S20油浸式變壓器經銷
最新資訊
站內資訊
版權所有: 變壓器廠_德潤變壓器有限公司 copyright 2023
銷售熱線:0635一8808015 傳真:0635一8808015 手機:13706354419 13806350849?
地址:聊城開發區黃山路南首 技術支持:互聯縱橫
魯ICP備16042901號-1